土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线改五线,这样可以吗?

三相四线改五线,这样可以吗?

发布于:2008-07-30 10:40:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司从物业配电室引出的是三相四线,经发电机切换柜,引至我公司主配电柜。现做法如下:
1、三条相线没什么可说的,经切换柜后引入主配电柜。
2、从物业处引出的零线接在切换柜中的零线排,将我公司自己做的接地也接在切换柜的零线排上。
3、从切换柜中的零线排上引出两条线,分别接入公司主配电柜中的的零线排和地线排(主配电柜中的零线排和地线排是分开的,公司所有负载均从主配电柜及其下级引出)。
请问这样做是否合理可行,谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhu118
    zhu118 沙发
    3楼说得比较好
    个人认为,你的PE线从电源处直接获得比较好(跨过切换柜),切换柜的3P开关必须要换成4P的,否则可能出大事情。
    2008-08-02 13:08:02

    回复 举报
    赞同0
  • wzd99595
    wzd99595 板凳
    我所知的pe线和n线在最初的变压器端都是同一端线!!只是接发不同,PE引出线不准经过任何开关连接也叫(保护零线),N线经过开关连接也叫(工作零线)。:lol
    2008-08-01 15:55:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆温度问题

我公司用的是VV95(4+1)电缆,从物业配电室引出,120米(先室外延大楼墙面50米,再室内屋顶桥架70米),大概350台电脑和50匹空调(空调2项的和3项的基本一样多)。目前空调基本都开,但电脑大概只开了200台左右。从物业配电室处摸我们的电缆,有温的感觉。请问电缆这个温度正常吗?其他情况如下:1、我们的三相电流是70、80、100,有偏相,因为有些设备没有开。2、从高压变电室引至物业配电室的电缆比我们的更热。(距离大概200米。)

回帖成功

经验值 +10