发布于:2008-07-30 10:40:30
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我公司从物业配电室引出的是三相四线,经发电机切换柜,引至我公司主配电柜。现做法如下:
1、三条相线没什么可说的,经切换柜后引入主配电柜。
2、从物业处引出的零线接在切换柜中的零线排,将我公司自己做的接地也接在切换柜的零线排上。
3、从切换柜中的零线排上引出两条线,分别接入公司主配电柜中的的零线排和地线排(主配电柜中的零线排和地线排是分开的,公司所有负载均从主配电柜及其下级引出)。
请问这样做是否合理可行,谢谢!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句个人认为,你的PE线从电源处直接获得比较好(跨过切换柜),切换柜的3P开关必须要换成4P的,否则可能出大事情。
回复 举报