我公司用的是VV95(4+1)电缆,从物业配电室引出,120米(先室外延大楼墙面50米,再室内屋顶桥架70米),大概350台电脑和50匹空调(空调2项的和3项的基本一样多)。目前空调基本都开,但电脑大概只开了200台左右。从物业配电室处摸我们的电缆,有温的感觉。请问电缆这个温度正常吗?
其他情况如下:
1、我们的三相电流是70、80、100,有偏相,因为有些设备没有开。
2、从高压变电室引至物业配电室的电缆比我们的更热。(距离大概200米。)
3、以上负荷的情况下,从高压变电室引至物业配电室的电压降很厉害,物业那只有340-350左右的相电压,200左右的火零电压。我们这也是这个电压。

请问我们的电缆这个温度正常吗,我感觉电流相对于电缆的线径应该不会这样啊,是电缆的问题吗,请教各位了,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tw118
    tw118 沙发
    同意楼上观点。一般不会有问题的。
    2008-08-02 09:48:02

    回复 举报
    赞同0
  • mwgyx507
    mwgyx507 板凳
    夏天用手摸电缆有温热的感觉很正常的,电缆一般不超过65度没事的,我这的电缆可不是温热,而是不敢用手握,运行了几年也没出问题啊。
    2008-08-01 12:22:01

    回复 举报