发布于:2008-07-29 21:59:29
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
建筑楼层共四层
整个空调水系统共分为八层,现仅只有一层需要供空调,为了减小能量损失,
所以在集分水器上关掉了其他楼层的阀门,但是机组流量计上显示流量降了一大半.
两台55个千瓦的水泵并联 32米的扬程
检查实际数据得 开一层 流量为340多个立方每秒 而开两层以上则流量却有750左右 .
请教一下高手 1. 是不是楼层开的越少, 管阻就越大 流量就越小 ? 功率 扬程 跟流量和流速是怎样的关系?
2. 还检查到此楼层支管的最末尾的几台风机盘管,进水温度 和回水温度相差很大 感觉水流不怎么循环一样,是怎么回事?
3. 此类情况 集分水器之间的压差阀和旁通阀该如何调节?
问的太肤浅 见笑了
[
本帖最后由 ashen821 于 2008-7-29 22:08 编辑 ]
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
950677
沙发
1.首先看看有没有空气
2008-08-11 09:32:11
赞同0
-
ashen821
板凳
还是没人回答呀?!!!
2008-08-09 18:43:09
赞同0
加载更多2.管道总截面积越小,阻力越大,流量越小。
你要解决的问题应该是末端风机盘管不冷的问题吧?
开住风纪盘管排气阀放水,直到冷水出来为止。一般主机水流开关能闭和就基本没有问题。
另外管路是同程还是异程,如果是异程的,把离主机近端的设备阀门适当关小,应该没有问题。
回复 举报
回复 举报