关于外墙冷负荷计算的一个疑惑

发布于:2008-07-29 17:35:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
外墙和屋顶传热形成的逐时冷负荷,宜按下式计算:
CL=KF(twl-tn) (2.2.4-1)
式中 CL--外墙和屋顶传热形成的逐时冷负荷(W);
K--外墙壁或屋顶的传热系数[W/m².ºC];
F--外墙或屋顶的面积(m²);
twl--外墙可屋顶的逐时冷负荷计算温度(ºC),
tn--夏季空气调节室内计算温度(ºC)
暖通空调教材上后面举例是北京的数据twl,其它地点应地点修正,那应该是加上这个地点修正值,还是减去呢?技术措施上是减,暖通空调是加,真是糊了。
  • fan1512
    fan1512 沙发
    看修正表,修正表上有正负号,正负号是根据地区不同而不同