土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于通风系统跨防火分区及高规8.5.2的理解

关于通风系统跨防火分区及高规8.5.2的理解

发布于:2008-07-28 23:15:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高规:8.5.2 通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制。垂直风管应设在管井内。
这条大家如何理解的?当有防止回流设施且各层设有自动喷水系统时,其进排风风管可不受此限制,是横向和纵向都不受限制吗?我的理解是都可以跨分区。
根据条文解释:纵向跨分区火灾时的危险最大,既然纵向都可以有条件跨无限多分区,而相对危险小的横向跨分区就更可以了。
所以我认为很多审图人严格要求通风系统不跨防火分区的做法是种过于保守的思想,或者说逃避责任的做法。
排烟系统高规8.4.6 走道的机械排烟系统宜竖向设置;房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置。也没明确不能负担几个防火分区。
因此我认为排烟、通风系统有条件按防火分区,当然按防火分区设置系统,如果条件限制,而又满足规范要求的情况下,跨分区也没什么问题。
以上观点请大家指正。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lijing_2008
    lijing_2008 沙发
    一般都要求高空排风,但具体怎么算高空没有明确,大家做到多高?
    2008-09-02 22:37:02

    回复 举报
    赞同0
  • lijing_2008
    lijing_2008 板凳
    还是版主大人最负责,通情达理。谢谢。
    在请教一下:发电机的燃烧尾气如何排放,可以直接到发电机排风竖井共用吗,要如何处理呢?如果单独出去要到多高?地面、裙房屋面、还是塔楼顶?一般高出地面多少?我说的是带地下室的商住楼。谢谢。

    [ 本帖最后由 lijing_2008 于 2008-7-31 19:38 编辑 ]
    2008-07-31 19:34:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

前室正压送风压力问题

我刚做了个12层底商的住宅,消防电梯前室正压送风,送风竖井40.5米长,前室风口为630x800的我选的正压送风机的压力为787Pa,审图的时候说压力太大,开不了门,让我校核压力.请问各位高手,正压送风的压力一般是怎么计算的,送风竖井单位阻力一般是多少呢???

回帖成功

经验值 +10