土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 前室正压送风压力问题

前室正压送风压力问题

发布于:2008-07-28 22:10:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我刚做了个12层底商的住宅,消防电梯前室正压送风,送风竖井40.5米长,
前室风口为630x800的
我选的正压送风机的压力为787Pa,审图的时候说压力太大,开不了门,
让我校核压力.
请问各位高手,正压送风的压力一般是怎么计算的,
送风竖井单位阻力一般是多少呢???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhijiaoqiong
    zhijiaoqiong 沙发
    我也正在为正压送风的风压计算纠结着,麻烦能把详细的计算步骤写一些吗?谢谢。
    一般建筑风道的摩阻为2~3Pa/米,但前室的余压为30Pa,压力是不是等于40.5*2.5+30*层数+局部阻力,假如是楼梯是不是40.5*2.5+50+局部阻力。等待高手答复,谢谢
    2011-06-15 15:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • maxzhs
    maxzhs 板凳
    楼主的风机是怎么选出来的呢??按照高规表8.3.2-3,20层以下的消防电梯前室送风量15000~20000m^3/h,大致压力200到300Pa么就差不多了吧....我觉得选个SWF(A)-I-8就行了嘛,风量18636,风压382Pa...
    2008-07-29 11:18:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。