关于风管机安装失误后的弥补!!!

发布于:2008-07-25 15:48:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现一项目为商业办公区,现分隔成很多单间,顶上为全吊顶,顶上空间为1米,并和走廊连接,当时我设计的时候,特别说到此项目不可用吊顶做回风箱,因为吊顶是相互连通的,空间高并且有200多个平方并且于走廊相连,因此必须做回风管,可是施工不听,没有做回风管,而且由于中间要掉灯,所以回风口就开在每个房间的角落里,还不是开在机组的下方,施工完工后,每个房间房间面积为8-10个平方,配的1p的风管机,现业主放映,风吹的还算舒服,但就是温度降不下来,经我勘察后,发现出风温度还可以,因此我断定是回风的问题,因此建议施工重新做回风管,可现在吊顶是石膏板吊顶,无法拆除,而且机组采购时没有回风箱,并且回风后隔着房梁,现在既没有作业面,也没有好的方案,不知道大家有没有什么好的方法指教一下,我个人想到的是,在机组的回风位置,安装一个排气扇,这样让室内空气抽到空调的回风部分,这样让短路的空调送回系统连起来,不知道,可行否>望指教.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cake_02
    cake_02 沙发
    室内吊顶和走廊上空怎么是连通的啊?不明白。
    房间分隔后在对应的风机下做个风口是最好的了(大家都明白)。石膏板也是有规格的吧(不会是一整块吧?),就不能拿下一块来,在此位置做个回风口?
    2008-08-01 12:18:01

    回复 举报
    赞同0
  • yaoyoung
    yaoyoung 板凳
    现在还是决定安装排气扇,我们现在想把排气扇的电源接到室内机的电源上,这样室内温度达到后室内机停止运行,排气扇也可以停止,而不会继续抽吸室内的冷空气,大家觉得呢?
    2008-08-01 10:14:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

宾馆暖通系统的整改

 1. 引言  江苏连云港某宾馆按四星级改扩建后,于2002年5月正式营业,经过近一个月的试运行,空调系统出现了很多问题,经过本人对整个系统的仔细观察和分析,发现整个系统不仅在安装上存在很多问题,而且在设计上也存在不少的缺陷,如不进行整改,不仅造成能耗的浪费,而且将很难保证系统以后的正常运行。  2. 系统概况  2.1. 宾馆建筑概况  改扩建后的新宾馆分为主楼和辅楼两大部分,总建筑面积为31000余平方米,占地面积约为6800平方米。其中主楼面积为24400平方米,局部六层,一、二楼为餐饮和大堂,餐饮面积为5054平方米,大堂为1200平方米,三至六层为客房,共有各类客房273间套。辅楼有五层,四、五层为会议和康乐区域,面积为2500余平方米;三层为办公及员工食堂区域,变配电室也设在该层,面积为1500余平方米;二层为员工更衣室、洗衣场和仓库等;一层为设备层。由于宾馆依山而建,地形特殊,导致暖通系统的前端设备和末端设备相距有400余米。