进线柜发热分析一变电所采用两台变压器一主一备方式,进线柜为KYN28-12 配置VS1-12/3150-31.5断路器。主母线和下引母线为2TMY10*100,实际负载电流约1600A。运行时发现柜体温度过热(后门表面温度达58℃),测量母线温度为80℃,试分析其原因。分析如下:移开式开关设备发热一般有以下几个因素:1. 动静触头接触不良或虚接,导致接触电阻大而发热;2. 静触头与母线或母线连接点螺栓紧固不到位,致使接触压力不足,接触电阻大而发热;