土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 进线柜发热分析

进线柜发热分析

发布于:2008-07-25 11:23:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
进线柜发热分析

一变电所采用两台变压器一主一备方式,进线柜为KYN28-12 配置VS1-12/3150-31.5断路器。主母线和下引母线为2TMY10*100,实际负载电流约1600A。运行时发现柜体温度过热(后门表面温度达58℃),测量母线温度为80℃,试分析其原因。

分析如下:
移开式开关设备发热一般有以下几个因素:
1. 动静触头接触不良或虚接,导致接触电阻大而发热;
2. 静触头与母线或母线连接点螺栓紧固不到位,致使接触压力不足,接触电阻大而发热;
3. 断路器回路电阻超差;
4. 辅助通风冷却方式不合理或不妥善;
5. 采用导磁材料而产生涡流效应而引起;
6. 母线选用规格偏小而引起;
7. 母线材质不符合要求。

经现场分析和检测,排除了以上各项的前6项,那么只有第7项原因了。再检测如下:
A:拆下一颗母线,测量其电阻值。数据为:49微欧,长度1.46米,环境温度30℃。
计算出每米母线电阻值:R=33.56微欧,根据TMY电阻温度系数为TMY:0.00381 1/℃折算出20℃时电阻值为:R20=R/[1+ 0.00381(T2-T1)]=32.33欧;最后根据R=ρL/s换算出ρ20=RS/L=0.03233欧.平方毫米/米。
根据根据GB5585.2《电工用铜、铝及合金母线 第2部分 铜母线》之规定
电阻率ρ20应不大于0.01777Ωmm2/m,可以判断出母线材质不合格。
B:将母线进行化学成分分析。
母线材质应为T2铜,其(Cu+Ag)的质量分数不于99.90%,同样可以判断出母线材质不合格。

结论:由于母线材质不合格造成发热。
  • xianliangli
    xianliangli 沙发
    这么大的电流,是一定要加风机的!
    2008-07-27 13:36:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压传感器问题

高压传感器二次侧接地能否当绝缘子使用?请高手说明理由

回帖成功

经验值 +10