在供热系统中,采用变频恒压补水的意义不大,供暖系统并不像供水那种开式系统,需要稳压供水,供暖补水只是在系统失水压力下降时补充少量水,保持系统压力。这样完全可以使用电接点压力表,或者用一个PID控制器。有人说变频器当个软启使用,那真的没必要,以我们使用的经验来看,补水泵基本都是15KW以下的,根本没必要用软启。