正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(45 )
在供热系统中,采用变频恒压补水的意义不大,供暖系统并不像供水那种开式系统,需要稳压供水,供暖补水只是在系统失水压力下降时补充少量水,保持系统压力。这样完全可以使用电接点压力表,或者用一个PID控制器。有人说变频器当个软启使用,那真的没必要,以我们使用的经验来看,补水泵基本都是15KW以下的,根本没必要用软启。
主题
回复
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 844 人订阅
阅读下一篇
非暖通专业,想了解一下整个大型中央空调的整个设计过程。最好有个实际的例子,多谢多谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句-
qin8850360
沙发
2020-06-09 18:06:09
赞同0
-
wu.ye
板凳
帮顶一个!
2015-04-03 07:22:03
赞同0
加载更多在供热系统中,采用变频恒压补水的意义不大,供暖系统并不像供水那种开式系统,需要稳压供水,供暖补水只是在系统失水压力下降时补充少量水,保持系统压力。这样完全可以使用电接点压力表,或者用一个PID控制器。有人说变频器当个软启使用,那真的没必要,以我们使用的经验来看,补水泵基本都是15KW以下的,根本没必要用软启。
回复 举报
回复 举报