阅读下一篇
静态电容补偿现场遇到问题请教各位大虾变压器是1250KVA干变 静补容量30Kvar*8(负载较小,有一部分负载还没有上),送电后隔天,一次熔断器两头线销毁,一次熔芯为50A,换成63A的,同样烧。已测过电网质量,不存在谐波,电压及电流均正常范围内。后来发现熔断器座子为40A的,电容器的额定电流为43.3A。是不是就是因为这个原因才烧线?还是电容器投切的不当,产生的涌流导致?电容器的配置是不是要改为容量不相等配置?现在一次熔断器已改为100A的微断,已正常运行三周时间。请各位高手给与指教,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报