土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 对空调回气管道结霜的探讨

对空调回气管道结霜的探讨

发布于:2008-07-24 16:11:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我的分析:结合压焓图可以得出,当空调系统冷媒量偏少一些但不是少的离谱的情况下,,此时蒸发侧压力降低,带来单位质量冷媒的制冷量减少,因为此时两相区变短(冷凝压力不变,节流之后状态不变),蒸发温度降低,所以此时蒸发空间的温度比正常情况下要低,但是制冷量主要是依靠冷媒的相变提供,如果冷媒较早的进入饱和甚至过热(相对此时的低压),就会出现虽然低压侧温度或者盘管和管道的温度较低甚至结霜,但是制冷效果却比较差的情况.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lizhimeng6275121
    很好很好:D :D :D :D :D :D
    2010-01-18 09:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • yxlylx147258369
    前面几楼说的很好
    2010-01-17 21:01:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教师傅们我的冷库温度下不来—续!

谢谢师傅们的指点,昨天我换了个喷涨阀,又加点22,现在库温—1度时低压0.29,高压1.8到1.9,外机环境温度35到40度,压机三分之一结霜,我不知道是22加多了还是阀没调好啊?我是新手,请师傅们多多指点啊,谢谢!

回帖成功

经验值 +10