土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教师傅们我的冷库温度下不来—续!

请教师傅们我的冷库温度下不来—续!

发布于:2008-07-24 15:06:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
谢谢师傅们的指点,昨天我换了个喷涨阀,又加点22,现在库温—1度时低压0.29,高压1.8到1.9,外机环境温度35到40度,压机三分之一结霜,我不知道是22加多了还是阀没调好啊?我是新手,请师傅们多多指点啊,谢谢!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • dyhui_333
    dyhui_333 沙发
    你的系统是风冷还是水冷的呢?压缩机是用什么的?如果是水冷的高压有点偏高了点,还有膨胀阀调节一下,把回气过热度调整在10度左右,看看情况。不一定是氟加多了。
    2009-09-25 10:46:25

    回复 举报
    赞同0
  • yuliangyaoxiaobo
    检查下吸气滤网是否堵塞。
    2009-06-06 09:31:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多