土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 离心式冷水机组的冷量控制?

离心式冷水机组的冷量控制?

发布于:2008-07-23 20:21:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
书上说离心式冷水机组的制冷量控制是按出水温度来控制的,我的理解是如果出水温度设定值为7摄氏度,那么当出水温度的水温到达7摄氏度时安装在离心式压缩机进口处导叶将缓慢的关闭直到报警并自动停机。如果出水温度没有到达7摄氏度时进口导叶将自动的调节导叶的角度从而便控制了制冷蒸汽进入压缩机的多少直到出水温度的水温到达7摄氏度。但是我有一个的问题不明白,我单位是约克的离心式冷水机组当我操作时,出水温度已经达到了6.8摄氏度,按照书上说这时离心式冷水机组应该报警啊?但是我看了回水温度为10.6摄氏度,导叶开启度为75%,难道我理解的不对?或者书上说的不对?或者是按回水温度来控制?各位搞制冷的朋友请给我指点迷津,谢谢:)
  • xueyeah
    xueyeah 沙发
    个人理解:
    是按出水温度来控制的,但是不是在到达出水温度后导叶就将调小。通常进口导叶是设定好了就不动了,而不是自动调节的。
    如果出水温度低于设定温度(7度),则首先是节流装置,一般为浮球阀会反向调节,即减少由冷凝器进入蒸发器的冷剂量,从而调节出水回升。
    2008-08-01 10:56:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 762 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风口的选型,求助!!!

有个会议室采用的是风机盘管加新风方式。风盘风量按910m3/h计算,一个风盘接一个300*300的方散(水平贴附)。可风口的安装高度为4.25m。我现在感觉冬季的热风送不到工作区域(夏季不效果也不好吧!)。请问各位,其他条件不变,换个啥样风口(多大)能达到使用效果?

回帖成功