诚心求教!中央空调水系统中哪些地方需要用以下阀门?
诚心求教!中央空调水系统中哪些地方需要用以下阀门?
大家好,我是流体力学专业刚刚毕业的,现在从事
暖通
方面的工作,感觉缺乏暖通专业知识。最近遇到一些问题,主要是各种平衡阀它们一般会安装在什么位置呢?
我现在只知道:二通阀一般安装在末端,压差平衡阀一般安装在分集水器之间。其它的我就不懂了,忘大家给予指教,谢谢!
发布于
2008-07-23 17:56:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
xiaoxuerong21
有用的东西~~学习喽
2015-06-20 08:39:20
来自 PC
评论
举报
chenxinping123
由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比与设计要求管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致,引起系统的水力失调,叫做静态水力失调。一般静态平衡阀设置在分水器管道上面和每层的水平干管上面,减少静态水力失调.
当用户阀门开度变化引起水流量改变时,其它用户的流量也随之发生改变,偏离设计要求流量,从而导致的水力失调,叫做动态水力失调。压差旁通阀就是动态平衡阀,两台以上主机并联时可在可在每台主机的进水管上加一动态平衡阀,如果不计成本的话可以在末端加动态平衡阀.
2008-07-25 15:00:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jiboisaman
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.71 万条内容 · 844 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
-
