土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电气间照明问题?

电气间照明问题?

发布于:2008-07-23 14:19:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问强弱电间的照明和强弱电间的检修插座 是否需要单独出回路?
照明接入走道照明可否?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jipingjms
    jipingjms 沙发
    同意军事长的说法.设一专门回路的好.
    2008-09-22 16:29:22

    回复 举报
    赞同0
  • dcgjily
    dcgjily 板凳
    有否权威性的说法能够 把这个问题定死啊!?
    2008-08-05 13:30:05

    回复 举报
    赞同0