土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电气间照明问题?

电气间照明问题?

发布于:2008-07-23 14:19:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问强弱电间的照明和强弱电间的检修插座 是否需要单独出回路?
照明接入走道照明可否?
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    强弱电间的照明和强弱电间的检修插座,是需要单独出回路。照明不能直接接入走道照明,要接应急照明回路,带应急电源。:)
    2008-07-24 23:44:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急照明与消防应急照明——希望与各位讨论

13.9.15 4 备用照明和疏散照明,不应同一分支回路供电,当建筑物内设有消防控制室时,疏散照明宜在消防控制室控制。按新规范备用照明和疏散照明必须单独分开供电了?疏散照明在消防控制室控制,具体指什么,由消防控制室双电源箱供电还是指的什么?--------------------------------------------------------------------------------------------------------

回帖成功

经验值 +10