土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于低负载变压器无功补偿

关于低负载变压器无功补偿

发布于:2008-07-23 06:32:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
单位原有,一台200kv变压器,已不生产,月用电2000度左右,功率因数0.43。哪位大侠看看用什么养的补偿方式较好。补偿多少?谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liangzi313918055
    同意六楼的意见
    就是补偿到99%都要挨罚款的
    2008-09-08 16:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • wangsnet
    wangsnet 板凳
    这台变压器一定是高压计量,采用适当过补偿的方式,补偿变压器的自身无功,就可以解决了!
    2008-09-08 15:49:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

根据用电量选择变压器容量。

厂里现在有电器设备的数量和W数给我,要我算出要用多大的变压器,但是我刚接触这些,请大侠们帮帮忙。电脑1000台 220W风机(三相) 20台 750W照明 150盏 10W吊扇 150台 80W机房、办公室(空调)10千W这些设备需要多大变压器?各位大侠帮帮忙最好有个公式

回帖成功