土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 根据用电量选择变压器容量。

根据用电量选择变压器容量。

发布于:2008-07-22 22:36:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
厂里现在有电器设备的数量和W数给我,要我算出要用多大的变压器,但是我刚接触这些,请大侠们帮帮忙。
电脑1000台 220W
风机(三相) 20台 750W
照明 150盏 10W
吊扇 150台 80W
机房、办公室(空调)10千W
这些设备需要多大变压器?各位大侠帮帮忙
最好有个公式

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • john0668
    john0668 沙发
    计算P30为280*0.8(需要系数)*0.95(同时系数);
    无功自动补偿后(0.9),计算S30为P30/0.9=236KVA;
    变压器[按负荷率(75%-85%)]应选择315KVA(计算公式:S30*0.95=248KVA)。
    我这样算可以吗?
    2008-07-24 07:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • lovelelege
    lovelelege 板凳
    总负荷*需用系数 结果选择变压器,变压器负载率不超过80%
    2008-07-23 17:20:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泵站变压器的选择及无功功率补偿

我现在要设计一个泵站,三台75KW的水泵,效率为91%,功率因数为0.81。 我想问应该选择多大变压器,用315KVA的可不可以?无功功率应怎样补偿(功率因数要提高到0.9)。 变压器及无功功率的补偿最好能有详细的计算方法,谢谢大家。

回帖成功

经验值 +10