土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 设备问题请教,制冷

设备问题请教,制冷

发布于:2008-07-22 12:09:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位前辈
我这有一台开利L30,30匹的水冷活塞式空调机组,现在碰到问题是,温度打不下来,机组风量5000多,但出风口的温度只有19度,房间面积100平米,高压18公斤,低压4公斤,使用时间有5年左右,今年刚换了活塞环和气环.但是制冷效果就是不佳,蒸发器表面手感温度就没什么效果,请教各位大概是什么地方出了问题,谢谢

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • cjy982916@co163
    谢谢。看来油的问题还是不少哟
    2008-09-16 11:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • lzj73514
    lzj73514 板凳
    LZ很负责,黎叔很开心!谢谢了!:D :D :D :D :D :D
    2008-09-09 09:59:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 876 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教冷水机组问题

最近要做一台标准工况制冷量500kw冷水机组,选用比泽尔半封整体式螺杆压缩机,现在有如下问题:1、螺杆压缩机油分内置?不需要配油分集油器等设备?2、膨胀阀问题,选用哪种膨胀阀最为经济可靠?可以用两台250kw制冷量膨胀阀并联使用不?3、和上面问题有关,配一台膨胀阀的话,压缩机载荷变化会不会和膨胀阀不匹配了?如果设两台膨胀阀的话,比如说压缩机50%载荷运行,可以只开一路膨胀阀供液;4、载荷自动控制采用压力控制还是。。。。?

回帖成功

经验值 +10