正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 265 人订阅
阅读下一篇
我负责了一个10KV高压柜工程,共10面,KYN28型的,断路器用的是VS1, 综保用的是北京四方,柜子已做好,但在实验时,遇到以下问题: 只能合/分闸一次,第二次就没有反应了,只能把控制电源断开再给上,又能合/分闸一次,我不知道是什么原因造成的,断路器带内部防跳,综保也带防跳,是不是冲突造成的,不太明白,请大家帮帮我,谢谢大家。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
也有可能“储能开关”没合上。
2008-07-29 15:22:29
赞同0
-
xiaosong10
板凳
防跳部分出问题了,VS1上的防跳继电器拆掉就行了
2008-07-29 10:28:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报