小区配电问题

发布于:2008-07-22 11:01:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我负责了一个10KV高压柜工程,共10面,KYN28型的,断路器用的是VS1, 综保用的是北京四方,柜子已做好,但在实验时,遇到以下问题:
只能合/分闸一次,第二次就没有反应了,只能把控制电源断开再给上,又能合/分闸一次,我不知道是什么原因造成的,断路器带内部防跳,综保也带防跳,是不是冲突造成的,不太明白,请大家帮帮我,谢谢大家。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    也有可能“储能开关”没合上。
    2008-07-29 15:22:29

    回复 举报
    赞同0
  • xiaosong10
    xiaosong10 板凳
    防跳部分出问题了,VS1上的防跳继电器拆掉就行了
    2008-07-29 10:28:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多