我负责了一个10KV高压柜工程,共10面,KYN28型的,断路器用的是VS1, 综保用的是北京四方,柜子已做好,但在实验时,遇到以下问题:
只能合/分闸一次,第二次就没有反应了,只能把控制电源断开再给上,又能合/分闸一次,我不知道是什么原因造成的,断路器带内部防跳,综保也带防跳,是不是冲突造成的,不太明白,请大家帮帮我,谢谢大家。
  • long98194
    long98194 沙发
    看起来好象综保带防跳,具体看综保的图纸;是不是合/分闸一次后要复位什么开关才能合;不过也可能二次接线有问题,
    2008-07-22 17:30:22