我负责了一个10KV高压柜工程,共10面,KYN28型的,断路器用的是VS1, 综保用的是北京四方,柜子已做好,但在实验时,遇到以下问题:
只能合/分闸一次,第二次就没有反应了,只能把控制电源断开再给上,又能合/分闸一次,我不知道是什么原因造成的,断路器带内部防跳,综保也带防跳,是不是冲突造成的,不太明白,请大家帮帮我,谢谢大家。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • aixiaobin
    aixiaobin 沙发
    综保防跳加一对开关接点
    2008-10-17 18:53:17

    回复 举报
    赞同0
  • wxp-01
    wxp-01 板凳
    有电路图就好说了,可能是操作后送不上电源了