多连机氟系统的管径如何确定
多连机氟系统的管径如何确定
不是室内机和室外机的接口管,而是系统中的连接管。管里走的是氟不是水,如果按水系统的算肯定大了,造价就高了。如果用鸿业的水力计算也到大了。今天该怎么算还请各位大侠指教
发布于
2008-07-22 09:39:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
liaoyanfeng83
厂家提供的技术资料手册中一般都有告诉怎么选,一般是按照下游室内机容量来选择管径,各个厂家会有些差别.
2008-07-23 16:54:23
来自 PC
评论
举报
lizhenzhu1014
都是根据厂家的设计选型手册里都有资料选的
2008-07-22 15:00:22