空调机组压头过大造成噪音大,如何解决?小弟最近设计的一个净化空调项目,因计算有误造成订购的风机风压大于实际所需风压, 安装公司通过风阀增大系统系统阻力,调节系统平衡后,甲方反应噪声过大。请问各位大师,现在能不能通过风机变频,降低转速的方式降低风机风压?具体通过什么实现呢?另外变频的话所需设备贵不贵啊?成本能不能接受?另外如果只在风管上安装消声器,请问降噪的效果明显吗?希望各位大师帮小弟解难,也请各位师兄弟们引以为戒订购的机组风机机外静压900PA,风量3000,机组内置粗、中效过滤器。因此风机静压主要是克服高效过滤器和风管阻力。高效过滤器按初阻力250PA,终阻力500PA算的话,风机压头还是大了。应该考虑700PA左右就够了,现在多了200PA,唉唉
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报