土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调机组压头过大造成噪音大,如何解决?

空调机组压头过大造成噪音大,如何解决?

发布于:2005-03-11 17:19:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟最近设计的一个净化空调项目,因计算有误造成订购的风机风压大于实际所需风压,
安装公司通过风阀增大系统系统阻力,调节系统平衡后,甲方反应噪声过大。请问各位大师,现在能不能通过风机变频,降低转速的方式降低风机风压?具体通过什么实现呢?另外变频的话所需设备贵不贵啊?成本能不能接受?另外如果只在风管上安装消声器,请问降噪的效果明显吗?希望各位大师帮小弟解难,也请各位师兄弟们引以为戒
订购的机组风机机外静压900PA,风量3000,机组内置粗、中效过滤器。因此风机静压主要是克服高效过滤器和风管阻力。高效过滤器按初阻力250PA,终阻力500PA算的话,风机压头还是大了。应该考虑700PA左右就够了,现在多了200PA,唉唉
请问各位大师,变频器的价格是不是很贵,有大师说20000以下的风量划不来做。目前我的这个设计初步看是由于压头大造成系统噪音大,由于净化系统只能选用微穿孔消声器,请问效果明显吗。我现在只能考虑在送风管上接消声器,另外在机房的墙上加装隔声材料了(机房旁就是办公室)
唉唉,大家引以为戒啊,我计算时没考虑到中效过滤器内置啊。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • caiwulong
    caiwulong 沙发
    我也遇到同样的问题,设计的时候风管较长,风盘机外静压选用了30Pa的,现在风管实际较短,应该12Pa的就可以了,我考虑在回风口多加几层过滤网,请各位指点一下,看看是否可行!
    2005-12-30 10:21:30

    回复 举报
    赞同0
  • kingchaowei
    kingchaowei 板凳
    上楼很有见的!!!
    2005-04-07 12:32:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【朗峰牌】新风换气机、新风换气式空调机组

朗峰空调设备有限公司是一家致力于IAQ室内空气品质研制的民办股份制企业,其生产的新风换气机可为密闭建 筑物输送新风、排放污气,时刻保证人们在室内呼吸新鲜、干净的空气。 新风换气机是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体经过过滤、净化,热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种高效节能,环保型的高科技产品。 一、朗峰牌新风换气机的基本结构

回帖成功

经验值 +10