兄弟我是学暖通出身的,对消防这一块不是很精通,请教下各位高手,喷淋系统末端短管为DN25的,而喷淋头一般是DN15,在这两者之间用的25*15的大小头.我的疑问是:从流体阻力角度来说,在支管从主管出来直接采用DN15的短管,比采用DN25到末端再变径,应该说反而更小(前者增加的短管沿程阻力,应该比后者的局部阻力要小)而且从材料上来说也节约(虽然是小钱,关键是搞清楚原因,呵呵)。这样采用DN25再变径的理由何在?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句非常正确!如果要早点通水,在拌和膨胀水泥时加点氯化钙。
回复 举报
我们常用的办法也是这样
回复 举报