兄弟我是学暖通出身的,对消防这一块不是很精通,请教下各位高手,喷淋系统末端短管为DN25的,而喷淋头一般是DN15,在这两者之间用的25*15的大小头.我的疑问是:从流体阻力角度来说,在支管从主管出来直接采用DN15的短管,比采用DN25到末端再变径,应该说反而更小(前者增加的短管沿程阻力,应该比后者的局部阻力要小)而且从材料上来说也节约(虽然是小钱,关键是搞清楚原因,呵呵)。这样采用DN25再变径的理由何在?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingshuang800905
    这主要是水流量的因素吧,灭火的时候需要大流量的水,DN15的水流量肯定是满足不了要求的。
    2005-03-25 16:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • hust_ganjj
    hust_ganjj 板凳
    谢谢了!
    2005-03-18 17:14:18

    回复 举报
    赞同0