求助:如何校验已知表冷器的能力
求助:如何校验已知表冷器的能力
已知空调机组,一次回风定风量系统,现生产线扩建,增加设备(散热量增加了),风量不变,
问:如过要校验表冷器的冷却能力是否能满足扩建后的需要,应使用何种方法?需要测量哪些状态点的参数?
或者是否有公司能够提供此类服务?
发布于
2008-07-21 16:30:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
highair2006
版主所言应是水与空气热交换的表冷器:
首先确定水量是否达到设计值,可从进冷水进出口压差是否等于表冷器的设计值判断,再记录冷水进出口温差。
其次测量通过表冷器平均风速(多量几点再平均),以利求取通过的风量;再量测进出风的温度及相对湿度,用以求取进出风的焓值。
以上水与空气两者条件均可求得热交换量,比较两者热交换量大小,若是相近时可以判断为该表冷器在该状态下的容量无误;经与选机状态相较之后即可知表冷器的容量是否足够。
2008-07-21 20:16:21
来自 PC
评论
举报