土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教消防配电~~~

请教消防配电~~~

发布于:2008-07-21 12:07:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教消防配电~~~,如图,消防风机要求过载不切断,怎么实现?我那样画可行?给点意见

12.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chuanyeyeye
    chuanyeyeye 沙发
    你选用的断路器3300不正确,3300——复式脱扣器既有短路保护又有过载保护。应该选用3200的,3200——仅有瞬时脱扣器又叫电磁式脱扣器,即只要电流达到动作值立刻动作(实际上就是一电磁铁)一般作短路保护用,不带过载保护。
    2008-07-22 09:30:22

    回复 举报
    赞同0
  • langhua2005
    langhua2005 板凳
    过载保护作用于报警信号怎么来表现呢?(是通过二次回路来表现吗?)我选的热继电器和别的电动机一样啊!!
    2008-07-22 09:16:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于无功就地补偿问题

我管理一条低压线路3相4线,3X185mm+1X95MM,VLV电缆,全长500米,沿线一路带有几十户负载,夏天用电高峰时电流为260A,末端对零线电压为205V,用电性质为空调和节能灯,请问在线路末端4分之3处加装3相电容补偿,如果容量足够大的话电压可以提升到多少伏?大约需安装多大的电容?