土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:关于无功就地补偿问题
我管理一条低压线路3相4线,3X185mm+1X95MM,VLV电缆,全长500米,沿线一路带有几十户负载,夏天用电高峰时电流为260A,末端对零线电压为205V,用电性质为空调和节能灯,请问在线路末端4分之3处加装3相电容补偿,如果容量足够大的话电压可以提升到多少伏?大约需安装多大的电容?

全部回答(4 )

  • 首席技术官
    线路首端电压不知道,就很难估计
    而且电缆的阻抗随着温度的升高而增大
    另外你说的205这个电压时,是否对应着260A的线电流(这个对分析很重要)
    至于补偿容量,应该补偿到1,也就是尽最大努力,为120KVAR
    但是如果线路首端不高的话,由于线路压降,最终还是会低些
    是安装在几分之几的什么地方,我觉得应该安装在负载最大或最集中的地方
    2008-07-31 21:42:31 来自 PC 评论 举报
  • mwgyx507
    谢谢楼上各位,COS@就按0.8计算吧。
    2008-07-21 16:36:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10