求助:关于无功就地补偿问题
我管理一条低压线路3相4线,3X185mm+1X95MM,VLV电缆,全长500米,沿线一路带有几十户负载,夏天用电高峰时电流为260A,末端对零线电压为205V,用电性质为空调和节能灯,请问在线路末端4分之3处加装3相电容补偿,如果容量足够大的话电压可以提升到多少伏?大约需安装多大的电容?
发布于
2008-07-21 11:50:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
首席技术官
线路首端电压不知道,就很难估计
而且电缆的阻抗随着温度的升高而增大
另外你说的205这个电压时,是否对应着260A的线电流(这个对分析很重要)
至于补偿容量,应该补偿到1,也就是尽最大努力,为120KVAR
但是如果线路首端不高的话,由于线路压降,最终还是会低些
是安装在几分之几的什么地方,我觉得应该安装在负载最大或最集中的地方
2008-07-31 21:42:31
来自 PC
评论
举报
mwgyx507
谢谢楼上各位,COS@就按0.8计算吧。
2008-07-21 16:36:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mwgyx507
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
57
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2143 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
而且电缆的阻抗随着温度的升高而增大
另外你说的205这个电压时,是否对应着260A的线电流(这个对分析很重要)
至于补偿容量,应该补偿到1,也就是尽最大努力,为120KVAR
但是如果线路首端不高的话,由于线路压降,最终还是会低些
是安装在几分之几的什么地方,我觉得应该安装在负载最大或最集中的地方