土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 循环水泵运行时电流过载

循环水泵运行时电流过载

发布于:2008-07-20 23:17:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
做过一个中央空调的工程,好像是冷冻水循环水泵的选型有问题,大概是扬程选大了。运行的时候,运行电流超过额定电流好多,额定26,运行的时候是31A。通过关阀门,增大阻力,电流值就下来了。这是怎么个情况?是选型扬程选大了,还是在水力计算时,管径没有选择好?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lanying
    lanying 沙发
    扬程选大了,你这个系统很危险的,容易电机会烧掉,
    2008-07-25 15:41:25

    回复 举报
    赞同0
  • highair2006
    highair2006 板凳
    扬程选大了,实际需要扬程小了,会增加流量,且流量增加的辐度大于扬程减小的辐度,就会造成水泵过电流,可从水泵特性曲线上查得过电流时的水流量。
    根本解决之道,请水泵厂商降低水泵扬程为安。
    2008-07-21 20:46:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 761 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求援盾安SL400的使用说明书,维修手册!!!!

各位高手:请帮忙!!我急需盾安水冷半风螺杆冷水机组SL400的使用说明书,维修手册!!!!谢谢!!!![ 本帖最后由 zslcs 于 2008-7-20 19:06 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10