sharp壁挂式空调,以前从未出现过报警,最近能正常制冷, 但开机制冷几个小时后会发出蜂鸣报警声,出风口附近外壳有很多有点脏的水滴,第二天还是可以正常制冷, 但几小时后又报警又有水滴,请帮忙分析是啥原因?清洗了过滤网,问题还是没有解决。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
目前此机的运行状况:
冷冻水入水=13.9摄氏度,出水=11.2摄氏度
冷却水入=31.1摄氏度,冷却水出=34.8摄氏度
低压=5.6bar,蒸发饱和温度=9.6摄氏度
高压=12bar,冷凝饱和温度=33.9摄氏度
排气温度=52.6摄氏度,排气过热度=18.7C,排气过热度控制点=17.9C
膨胀阀开度=10.3%
电流=85%RLA 235A(已经满载)
此机的膨胀阀开度是根据排气过热度来调节的,和相邻的另一台相比开度小了很多(另一台的开度是30-40%,和这台机是同一个的水路,机器是相同的型号),手动打开膨胀阀时,排气温度会下降很多(排气过热度小于10C)。另一个是冷凝器的趋近温度是负的(T高-T冷出=-0.9C)。
回复 举报