土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助:螺杆机的问题

求助:螺杆机的问题

发布于:2008-07-19 22:43:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
求助:有一台特灵的RTHB机组,前段时间出现高排气温度报警,我充注了3瓶22.7KG的冷媒(整机充注量为272KG)

目前此机的运行状况:
T蒸入=13.9C,T蒸出=11.2C
T冷入=31.1C,T冷出=34.8C
P低=5.6公斤,T低=9.6C
P高=12公斤,T高=33.9C
T排=52.6C,T排过热度=18.7C,排气控制点=17.9C
膨胀阀开度=10.3%
电流=85%RLA 235A(已经满载)

此机的膨胀阀开度是根据排气过热度来调节的,和相邻的另一台相比开度小了很多(另一台的开度是30-40%,相同的水路,相同的型号),手动打开时,排气过热度下降很大(低于10C)。另一个是冷凝器的趋近温度是负的(T高-T冷出=-0.9C)。

请各位帮忙分析一下问题出在哪里?冷媒加多了吗?有人的意见是冷媒还是不够?请各位指教。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xmmwww
    xmmwww 沙发
    排气温度不正常,估计有回液的可能,检查一下喷液阀是否正常工作.
    2008-07-21 08:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • xiongminnhrw
    xiongminnhrw 板凳
    是用R22雪种。这个膨胀阀是蒸发器的,这台机没有中冷器。
    2008-07-20 22:44:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急救:空调师傅请帮忙分析一下报警原因

sharp壁挂式空调,以前从未出现过报警,最近能正常制冷, 但开机制冷几个小时后会发出蜂鸣报警声,出风口附近外壳有很多有点脏的水滴,第二天还是可以正常制冷, 但几小时后又报警又有水滴,请帮忙分析是啥原因?清洗了过滤网,问题还是没有解决。谢谢

回帖成功

经验值 +10