本人搞土建,对中央空调一窍不通,烦望各位高手赐教,谢谢!
原始情况:三台各30万大卡凯利主机,单台Q=60。改建前使用四台3千瓦的水泵(三用一备)(流量扬程不清楚),全开后带动180个末端。常常是三台水泵同时工作为一至二台主机提供循环水,系统运行时除了客人反映冷热不到位外,其他没啥毛病。已无故障运行10年,主机每年由凯利公司负责保养。
改建目标:即要提高舒适度,又要尽量降低能耗。
改造结果:除了更换4台11千瓦的水泵(Q=100,H=32)(三用一备)外,其余管线均保持原样。目前水泵安装完毕,是一台水泵对着一台主机,没有分水器。开机调试时,开1台压差是0.6,开2台时压差0.4,开三台时压差是0.2(已经超出使用手册建议的0.4~0.6的范围)。
问题一:这个配置肯定有问题,如何调整比较好?
问题二:听凯利公司的人说,开一台和开三台,压差应该是波动很小,为啥实际情况波动会这么大(已稳压一段时间)?
问题三:如果长期运行在低压差范围内,对主机会有啥后遗症?
(如有表达不清楚的地方可以随时问)