土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 最不利点处喷头的工作压力怎么计算确定

最不利点处喷头的工作压力怎么计算确定

发布于:2008-07-19 02:21:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据喷规9,1,1条,怎么计算最不利点处喷头的工作压力

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zlj-29
    zlj-29 沙发
    最不利点喷头压力选0.05MPa还是0.1MPa,要先试算,保证最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险级、中危险级不低于规范规定值的85%,严重危险及和仓库危险级不低于规范值。
    2011-03-21 16:42:21

    回复 举报
    赞同1
  • 小小之明哥

    q≥SF 因为 q=K×(10Po)^-1 所以:Po≥1/10*(SF/80)^2 式中q ———起始点喷头在设定的工作压力下的出流 量,L/ min ;  S ———最小喷水强度,中危险级Ⅰ级为6 ×85 %= 5.1 L/ (min·m2) , Ⅱ 级:8 ×85 % = 6.8L/ (min·m2) ;  F ———一个喷头的保护面积,m2 ;  K ———喷头流量系数,标准喷头K = 80 ;  P0 ———起始点喷头设定的工作压力值,MPa 。

    但试算了之后是取计算值还是0.1Mpa

    2019-07-15 17:11:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层自喷问题

请教各位: 现正在做一28层高层,地下车库一层,一~三层为单个铺面,四层以上为两梯四户普通住宅,屋面标高88.3m,屋顶消防水箱最高水位95.7m,地下车库消火栓标高-3.4m,我认为:1、地下车库和一~三层要做自动喷淋是肯定的,但四~二十八住宅前室是否要做自喷系统就有点犹豫了;另消火栓静水压为95.7+3.4=99.1<1.0mpa,根据高规,消火栓系统也不要分区设计。不知对否,请大家指导。谢谢!

回帖成功

经验值 +10