求教:
1、约克的600RT冰水机组(R134A)
7月13日开机后因冷凝压力过高跳机,将压缩机马达电流限制百分比由原来的100%改为85%,以此来限制冷凝压力.
有人称此举使制冷效果变差,其依据数据如下(压缩机马达满载运行):
停机前(7/9):
蒸发器小温差多为1.2度左右, 饱和温度为8.3度左右, 冷冻水进出水温差为6度
开机后(7/13):
蒸发器小温差多为3.0度左右, 饱和温度为6.8度左右, 冷冻水进出水温差为4度

问:7/13限制马达电流这一行为是否有不当之处?是否是导致制冷效果变差的原因?
2、现在过热温度时大时小,有时为-0.1,有时会达9.6度,机组曾于5月份充注过制冷剂,充注前过热温度变化不大,为12-16度。请问可能会是什么原因导致过热温度如此变化?过热温度合理值大概是多少?

请各位高手帮助一下,谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wolflew427
    wolflew427 沙发

    不如意思,我理解成排气过热度的,过热温度应该在5度到10度左右吧

    [ 本帖最后由 wolflew427 于 2010-5-4 13:34 编辑 ]
    2010-05-04 13:26:04

    回复 举报
    赞同0
  • wolflew427
    wolflew427 板凳
    过热温度应该在12~16度之间,现在你那种情况我也不知道怎么回事。导叶开度的影响?不知道