公司里的一台开利30RB802G中央空调 报P-42故障 查代码表显示 C组吸气温度及吸气压力 或流量太低 新手的我不知道怎么入手修理 请大家帮我出主意 如何去修理?谢谢!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • linianl
    linianl 沙发
    查看蒸发器水流量或是否缺氟
    2014-06-17 19:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • 28liangyin
    28liangyin 板凳
    看看是不是漏弗了
    2008-07-30 22:13:30

    回复 举报
    赞同0