土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管噪声问题与叶轮有关吗?
我们的一个工程,用的是高静压风机盘管,住户反映噪声太大。厂家讲噪声只与风机盘管的风机转速有关,与叶轮无关,但我觉得与叶轮的角度及型式有关。厂家更换了电机后,降低转速,可噪声改善并不明显。
各位有什么高见,请指点一二
1、噪声的大小与风机叶轮有关吗?为什么?
2、这个问题除了更换风机盘管外,还有什么更好的办法吗?

全部回答(29 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2024年08月07日

    农民不懂高压电
    1.正常情况下,尽量不要选择高静压机组。
    2.如果一定要选高静压机组,那就尽量加送回风静压箱。
    2005-03-28 12:23:28 来自 PC 评论 举报
  • cui_fengkui
    风机盘管风机一般为使用贯流风机,它的特点:
    1、叶轮直径尽可能大。这样可以在满足风量和风压的前提下,降低转速,使室内噪声降低。
    2、叶轮上的叶片数为单数,叶片间距离不等,并且叶片相对于叶轮中心不呈对称排列,使噪声降低。
    2005-04-18 19:02:18 来自 PC 评论 举报
  • sanyankt
    其实,噪音问题不是靠感觉随便提出来的,因为需要有专业的测试环境。只要没有明显的机械噪音,所谓的风声过大那是选型问题。开利的盘管应该在国内一流的。
    2005-04-17 17:42:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10