土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护运行规程

继电保护运行规程

发布于:2008-07-18 09:02:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电保护运行规程

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • guoguoixixi
    guoguoixixi 沙发
    先学习了,毕业设计正好学习学习,谢谢楼主
    2011-05-17 18:34:17

    回复 举报
    赞同0
  • feitianmao12
    feitianmao12 板凳
    XUEXIO
    2011-05-17 16:38:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护装置上下级时间设定值问题,求助!!

我司的断路器柜的继保速断保护设定值为800A 0.03S,CT是400/5的,上一级的高压柜(其他厂家)的速断保护设定值为1000A,0.00S,而且有出现过我司柜故障不跳而上一级跳的情况,请教各位这样继保设定值有问题嘛?在这个设定时间上?