技术的价值-------某热力公司水力平衡改造方案技术的价值-------某热力公司水力平衡改造方案一、 运行方式与循环水量的确定运行方式不同对循环水量的要求也是不同的,低温长烧所需的循环水量相对小,间断供暖所需的循环水量相对大。根据多年的经验,吉林省大多数地区,要想达到比较好的供热效果,在做好水力平衡的基础上,低温长烧需要的最低流量是3.5公斤每平方米,温差17度左右;间断供热需要的最低流量是4公斤每平方米,温差15度左右。如果没有做好水力平衡,需要的循环水量还要大一些,温差还要小一些,在12度左右。