土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 技术的价值-------某热力公司水力平衡改造方案

技术的价值-------某热力公司水力平衡改造方案

发布于:2008-07-17 16:55:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
技术的价值-------某热力公司水力平衡改造方案
一、 运行方式与循环水量的确定
运行方式不同对循环水量的要求也是不同的,低温长烧所需的循环水量相对小,间断供暖所需的循环水量相对大。
根据多年的经验,吉林省大多数地区,要想达到比较好的供热效果,在做好水力平衡的基础上,低温长烧需要的最低流量是3.5公斤每平方米,温差17度左右;间断供热需要的最低流量是4公斤每平方米,温差15度左右。如果没有做好水力平衡,需要的循环水量还要大一些,温差还要小一些,在12度左右。
流量达不到上述要求的,定会存在楼与楼之间或者单元与单元或者是楼上和楼下之间的冷热不均现象。
本设计的运行流量是4公斤每平方米,这个流量是间断供热的最低流量,这个流量对于间断供热来说在有些供热公司也是不足的,考虑到这层因素,实际运行时,如果间断运行不理想,可以改为低温常超,那时,流量还可以降低一些,如3.5----3.7公斤每平方米。
二、 间断运行的方案:
(一)运行流量是4公斤每平方米时:
1、9#楼支线由dn80改为dn100,入户dn80。
2、8#楼支线由dn125改为dn150,入户dn125。
3、13#楼支线由dn100改为dn125,入户dn100。
4、在原方案的基础上增加流量阀,35#楼—dn40,36#楼---dn32,37#楼---dn25,38#楼---dn25,8#楼---dn125. 减少7#楼—dn32.
5、锅炉房除污器及前后管段弯头,在运行流量是4公斤每平方米时,阻力过大,达到3.5,要更换成dn350。
6、加压泵扬程6-7米,流量100吨每小时。
7、其它同原方案。
运行时,原来55kw泵满负荷,加压泵同时运行。冷热均匀。
(二)运行流量是3.5公斤每平方米时:
1、在原方案的基础上增加流量阀,35#楼—dn40,36#楼---dn32,37#楼---dn25,38#楼---dn25,减少7#楼—dn32.。
2、9#楼不装流量阀。
3、加压泵扬程5-6米,流量80吨每小时。
4、其它同原方案。
运行时,原来55kw泵可以适当降低频率运行,节省部分电耗。极容易出现单元与单元或者是楼上和楼下之间的冷热不均现象。可靠性差
三、低温长烧运行的方案:(推荐方案)
(一)运行流量是3.5公斤每平方米时:
1、9#楼支线由dn80改为dn100,入户dn80。
2、8#楼支线由dn125改为dn150,入户dn125。
3、13#楼支线由dn100改为dn125,入户dn100.。
4、在原方案的基础上增加流量阀,35#楼—dn40,36#楼---dn32,37#楼---dn25,38#楼---dn25,8#楼---dn125,减少7#楼—dn32.
5、加压泵扬程5-6米,流量80-90吨每小时。
6、其它同原方案。
运行时,原来55kw泵变频可降低频率,节省部分电耗,加压泵同时运行。冷热均匀。可靠性高。运行调节灵活性高。
(二)运行流量是3公斤每平方米时:
5、加压泵扬程3-4米,流量70吨每小时。
7、其它同原方案。
运行时,原来55kw泵,大幅度降低频率,节省大量电能。极容易出现单元与单元之间或者是楼上和楼下之间的冷热不均现象。可靠性差
四、 明年改混水问题:
在一次网40度温差前提下,一环、三环可各供16万平方米,二环可供9万平方米,合计21万平方米。如果各环路超过上面的面积,再根据具体情况的计算结果,进行相应的整改。
备注:
8#、9#、13#楼如果不比图纸标注的规格加大一号,就得分别另加加压泵,或者更换锅炉房55kw水泵为75kw的水泵。
说明:
该供热公司去年供热期,供热11万平米,3#、4#、5#楼不热,运行一台55kw,600吨流量,扬程26米,变频40hz运行。今年面积增加到14.2万平米面积,准备更换一台75kw或90kw水泵。根据本人的设计和计算,在做好水力平衡的基础上,不用更换大泵,只增加一台3kw的加压泵(内容参见推荐方案),就可以达到供热要求,同时解决3#、4#、5#楼不热的问题。
节能:
1、 一台75kw的泵大约4.5万元。
2、 电机功率75-55-3=17kw,一个kw一个供热期电费大约3000元*17=5.1万元。
3、 消除了供热的冷热不均现象。



设计者:河北廊坊 刘兆军
电子邮箱: Lao9shu@163.com

[ 本帖最后由 zhuanjia 于 2008-7-17 17:07 编辑 ]

S5003722.JPG


S5003723.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hsgk
    hsgk 沙发
    又见锅炉房:lol
    2008-07-18 12:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhuanjia
    zhuanjia 板凳
    见笑了,对于我来说简单的图用手工比电脑好用,毕竟我绘图不是强项,根据具体情况制定最经济的系统方案才是我的专长。
    2008-07-18 09:17:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问下L型补偿器的补偿量如何计算

大家在计算L型自然转弯补偿量时是如何计算的,我在陆耀庆的手册第255页有个曲线图,从图中可以查出相对于长臂的热伸长量,短臂的长度,这个图我有几点不明白的地方1.图中短臂长度最大只到19米,意思是后面的手册中没画出还是短臂长度只能到19米2.图中长臂的热伸长量最大是250毫米,难道自然转弯补偿量能有这么大,比波纹管的补偿量还大3.根据图中的曲线可以看出长臂的长度越长,短臂的长度也越长,长臂短,短臂也就短,这是什么道理,小弟不太明白。

回帖成功

经验值 +10