土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 标准型风机盘管接管长度和送风高度

标准型风机盘管接管长度和送风高度

发布于:2005-03-11 21:07:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般风机盘管有标准型(0余压)和高静压型两种。高静压的风机盘管噪声比较大。

标准型风机盘管因为余压为0,接风管,送风静压箱,回风过滤器,回风静压箱后,实际上的送风量和制冷量都会相应减少。

由于末端选择风机盘管时,一般选用比设计负荷大20%的风盘,因此,标准型的风盘可以接驳一定长度的风管。

只是这个送风管长度多少才合适呢?实际上,我在设计中,4米以下送风高度,6~8米长度以内均采用了标准型风盘。

从目前风机盘管的样本的参数上来看,余压30Pa的风机盘管噪声和0余压的噪声相差的并不大。接管超过6米的风机盘管,考虑采用余压30Pa的风机盘管,在噪声方面应该是可以接受的,并且由于增加了余压,对机组的送风量和制冷量也有了一定的保证,可以少放大风机盘管的型号了。

请大家指正

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jswgq-55
    jswgq-55 沙发
    一般情况:一米之内采用标准型风盘;二至四米用余压30Pa的风盘。个人观点。
    2005-03-12 09:11:12

    回复 举报
    赞同0
  • luizs@co163
    luizs@co163 板凳
    说实话,还真没什么研究!以前一直都是用高静压的,不接风管。只是最近一个设计案,是要接风管,有些已经超过了6米。回头再仔细算算看。 谢谢啊!
    2005-03-11 22:38:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 762 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么叫城市集中供冷??

今天上课听我们老师讲起了城市集中供冷,对这个话题小弟很感兴趣,希望那位能够赐教!!! 小弟拜谢!!!

回帖成功

经验值 +10