土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一个关于变压器的选择问题

一个关于变压器的选择问题

发布于:2008-07-15 19:17:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有两台30KW的电动机(水泵类),请问该用多大容量的变压器?有没有具体公式?


我的一位前辈是这样选择的:
考虑启动电流,Iq=(7*60+60)/2.5=192A
S容=192/1.5=128 选用160KVA的变压器.其中2.5/1.5均是系数.


请教大家该解释下???

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • shaw0301
    shaw0301 沙发
    变压器的最佳运行状态是85%-90%吧
    2008-07-25 22:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • elc_xiaojia
    elc_xiaojia 板凳
    谢谢,13#的哥们,我这两天看了看有点了解了,呵呵
    2008-07-24 19:48:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想制作一个测量互感器二次回路负载的试验电源,有经验的师傅请指教

在变电站互感器二次回路实际负荷的现场测试中,经常要给不运行的互感器二次回路加平衡的三相交流电压或电流。给电压互感器二次回路加的电压最大是100V,给电流互感器二次回路加的电流最大的是2A.希望是可以实现。在选设备的环节上有了很大的困难。比如说调压器的型号,最好的是能满足的要求,但是体积又小,重量要轻。还有隔离变压器的选择等等。制作这么一个试验电源需要些什么,请各位有经验的师傅指点指点。 谢谢!祝好心情,工作愉快!

回帖成功

经验值 +10