在一个三相交流电路中,接人一个2.2千瓦的电机,需要选用什么型号的交流接触器,还有要选用多粗的线,和多大的熔断器。当接人一个6千瓦的加热器时需要接人什么型号的交流接触器,还有要选用多粗的线,和多大的熔断器。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yywdday2005701
    楼上写得很具体,看着做就可以了。
    2010-09-10 07:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳

    I=P÷(1.732U)=6000÷(1.732X380)=9.1A 还是4平方 10A!
    I=P÷U=6000÷220=27.3A 单相的电流大了,要用6平方。
    2008-07-16 04:46:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于免维护电池

本人所在地一个高开关柜的一个直流屏,里面用的是免维护电池,在一次检查时发现其中有一块电池的接线端子已经腐蚀断掉了,便把电池拆下来重新接好。这时因为打开了盖子,便发现里面一点儿电解液都没有,便往里加了一点,弄好后装回。前两天没发现有任何不对,在第三天才发生起火,差一点儿就把开关柜弄坏了,在扑灭火后,从燃烧的痕迹来看,起火点不是我维修过的电池。请教各位高手,这次火灾的主要原因是不是由我加电池水引起,如果是又是什么原理,我也没在哪发现电池禁止加水一条规定,只看到有的地方说不用或无需。