本人所在地一个高开关柜的一个直流屏,里面用的是免维护电池,在一次检查时发现其中有一块电池的接线端子已经腐蚀断掉了,便把电池拆下来重新接好。这时因为打开了盖子,便发现里面一点儿电解液都没有,便往里加了一点,弄好后装回。前两天没发现有任何不对,在第三天才发生起火,差一点儿就把开关柜弄坏了,在扑灭火后,从燃烧的痕迹来看,起火点不是我维修过的电池。请教各位高手,这次火灾的主要原因是不是由我加电池水引起,如果是又是什么原理,我也没在哪发现电池禁止加水一条规定,只看到有的地方说不用或无需。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chym0822
    chym0822 沙发
    回复楼主 规程里面和厂家说明书有明确规定 对于容量不足的电池都要换下单独充电 何况已经不行了的电池
    不满足运行要求的 只有更换新电池了
    2008-07-17 10:10:17

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    本人所了解不够全面,也不是高手,說几句:
    目前免维护电池大多数是铅蓄电池,内部是胶体,并无液体。
    把水加入硫酸中是极其危险的。
    电池工作时要产生氢气,易燃易爆。
    2008-07-16 14:38:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110KV线路快切装置可以用什么保护来启动?

110KV线路快切装置可以用什么保护来启动?用来启动快切的保护要满足什么条件。有延时的带方向的线路保护可以用来启动快切吗?对于有延时的保护启动信号是用保护跳闸出口还是保护启动时就启动快切?请各位高手赐教。

回帖成功

经验值 +10