土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 110KV线路快切装置可以用什么保护来启动?

110KV线路快切装置可以用什么保护来启动?

发布于:2008-07-11 14:01:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
110KV线路快切装置可以用什么保护来启动?
用来启动快切的保护要满足什么条件。
有延时的带方向的线路保护可以用来启动快切吗?对于有延时的保护启动信号是用保护跳闸出口还是保护启动时就启动快切?
请各位高手赐教。
  • chym0822
    chym0822 沙发
    具备条件在下级实现快切比较好 110kV实现快切的话 有延时的带方向的线路保护启动快切 保护会失去选择性 用保护出口的话 快切的作用发挥不出来 当然这个还得看系统实际情况 如果短路时母线残压低 快切的作用就没有了
    2008-07-17 10:55:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带防跳的开关原理图,看不懂,请高手指点。

大家帮忙看下,这个图是带防跳继电器的断路器原理图,因为之前没有接触过这样的继电器(DZB-15B),所以有很多疑问。我看了一些资料,了解到这是个串联型的防跳回路,但和典型的图又有区别,典型的图中在跳闸回路中与SR 还并联了一个保护跳闸入口,但这个图是低压的框架,没有这个入口,而且这是设计院的原图,我也不确定是否存在问题。但从我自己的分析来看,这个图没有防跳的功能,合闸后如果遇到永久性故障,合闸线圈合闸,TBJ怎么也不会得电让其触点动作啊。

回帖成功

经验值 +10