变压器耐压试验的问题

发布于:2008-07-13 18:00:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
:) 有朋友问我,s9-315kva/10/0.4电力变压器一台,增容,室外安装。供电局来了验收,绝缘电阻摇测1000,说是应该1200。
耐压打到2450多就上不去,说是应该3200或更高,
今天是柴油发电机发电试的,请问明天敢否正式通电网试验,运行?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 酉雪
    酉雪 沙发
    10KV变压器的工频耐压应该不低于26KV,交接试验的新变压器应该是30KV。
    2008-07-14 14:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • liangjian.
    liangjian. 板凳
    新变压器交接试验耐压应该达到35KV.
    2008-07-14 00:38:14

    回复 举报
    赞同0