请问这种配电线缆截面如何选择呢?急!急!急!动照系统设计中,某层建筑左右共有5面配电箱,右区2面分别供照明(3KW)、室内插座、空调插座(44KW),左区3面供照明(6.4KW)、室内插座空调插座(85.3KW)。现从本层配电总箱引2回电源线至左右配电箱处,请问左区、右区分别需要多大截面导线?我是这样考虑的,左区3面箱子,照明需要系数取0.9,其他负荷考虑0.7,这样按照需要系数法求出的计算负荷是63.742KW,配电干线上计算负荷为63.742×0.8=51KW,电流为232A,选交联聚乙烯70截面电缆(载流量269A)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
shangdengbing121
沙发
用无极灯就好了 ,不过就是贵一点点
2011-03-31 16:59:31
赞同0
-
99xiong2008
板凳
看到楼主问的问题,我很惭愧,做了很多厂房的照明设计,还没有这么认真过,都是用金卤灯或节能灯!学习了