土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于中压电网PT柜配一次消谐器问题?如何配置?

关于中压电网PT柜配一次消谐器问题?如何配置?

发布于:2005-03-11 10:13:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于10KV、6KV柜在使用中电网出现故障时(单相接地、过电压)点压互感器经常烧坏,其主要原因是PT中性点未设计安装一次消谐器。其中电压互感器又分半绝缘电压互感器和全绝缘电压互感器,所选用的一次消谐器型号也将不同。
半绝缘电压互感器和全绝缘电压互感器,一次消谐器的型号将如何选用?

最好可以有一次消谐器的工作原理和为什么半绝缘和全绝缘电压互感器选型会不同?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • liuqqqq
    liuqqqq 沙发
    谢谢
    2007-07-07 11:21:07

    回复 举报
    赞同0
  • bdhcjr
    bdhcjr 板凳
    HJYX型电力一次消谐装置
    技 术 说 明 书
    1 概述
    6~35kV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器(以下简称PT)有二个相关问题需解决:
    a.PT的铁磁谐振产生的过电压常使设备内绝缘击穿、外绝缘放电,且常因事故处理不及时或事故扩大而造成大面积停电;
    b.电网中的弧光接地使PT频频烧毁。
    使用HJYX型、HJYX(B)一次消谐装置可有效地解决上述问题:1、消除或阻尼PT非线性励磁特性而引起的铁磁谐振过电压,这种谐振过电压会导致系统相电压不稳定;2、能有效地抑制间隙性弧光接地时流过PT绕组的过电流,防止PT的烧毁;3、限制系统单相接地消失时在PT一次绕组回路中产生的涌流,这种涌流会损坏PT或使PT熔丝熔断;4、当系统发生单相接地后可较长时间保护PT免受损坏。
    电磁式电压互感器当母线空载或出线较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使PT过饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。出现相对地电压不稳定、接地指示误动作、PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,继而引发其它事故。
    HJYX型、HJYX(B)型一次消谐装置,是安装在6~35kV PT一次绕组Y0接线中性点与地之间的高容量非线性元件,起阻尼与限流的作用。该消谐装置完全符合现行电力部标准DL/T 620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第4.1.5 条中的规定,可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。
    如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组将成为该电网对地唯一金属性通道。单相接地或消失时,电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有最高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝(0.5A)熔断。而安装了HJYX型系列消谐装置后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。
    HJYX型消谐装置没有瓷套,装置本体是以特殊原料经独特工艺烧成,本体之间用特制合金连接,可直接用于户内外。它的体积小、重量轻、散热快、强度高、便于安装,很受用户欢迎。
    2 主要特点
    我公司最新推出的“HJYX型系列消谐装置,全部采用大容量非线性元件及特制合金进行制造。该装置的主要特点有:
    1. HJYX型装置全部采用特殊合金进行制作,更采用单片大通流非线性元件,消除了原多片并联结构的消谐装置中通流不均匀现象,性能更加稳定。
    2. PT高压熔丝一般为0.5A,而烧断时可能导致PT中性点不接地及其他事故。由于采用更优秀材料及工艺生产,HJYX型系列消谐装置通流能力高达500mA。
    3. HJYX型系列消谐装置针对半绝缘PT提供特制半绝缘消谐装置(带B型),可以有效限制消谐装置两端电压,从而保护中性点绝缘。
    4. HJYX型消谐装置体积超小,尤其适合于PT柜及手车柜中安装。整个消谐装置采用金属材料直接连接,无瓷套,无炸裂危险。
    5. 针对部分电压互感器安装HJYX型系列消谐装置后开口三角出现较大谐波电压,HJYX型一次消谐装置提供本公司的HJX型二次消谐装置可有效抑制PT开口三角两端的谐波电压。
    3 技术参数
    消谐装置本体主要电气参数见表1
    表格中的参数为我公司典型产品参数,如用户有不同要求,我厂可根据用户要求生产。

    型号 直流特性KV/mA 非线性系数α 热容量250mA/10min
    HJYX-10型
    (适用6~10KV) 通用型 1.45~1.65/15 0.40~0.45 通过
    半绝缘型 1.38~1.45/15 0.40~0.45 通过
    HJYX-35型
    (适用35KV) 通用型 4.0~4.2/42 0.40~0.45 通过
    半绝缘型 2.60~2.70/50 0.35~0.45 通过

    表1 消谐装置本体电气参数表
    4 选用原则
    HJYX型系列消谐装置按照PT所在电网额定电压可以分为10kV及35kV两种,其中10kV消谐装置也适用于6kV电网中的PT。
    选取消谐装置的型号除了与压变所在电网额定电压有关,还与压变高压绕组X端(尾端)的绝缘等级有关。由于消谐装置是串在PT一次绕组中性点与地之间的非线性阻尼元件,其非线性特征使得消谐装置在正常工作电流段具有一定的阻值,从而有效地限制高压涌流和铁磁谐振。可是当电网发生异常的大电流(如雷击、电网断线谐振)时,会产生一个比较大的电压,如果压变尾端绝缘等级不强(俗称半绝缘压变,其高压尾端与二次侧一同输出),就有可能损坏压变X端绝缘。针对这种情况,HJYX型系列消谐装置因压变X端绝缘等级不同而分为HJYX型和HJYX型(B)型,HJYX型(B)型提供采用特制本体和元件,能有效限制消谐装置两端电压,使其在半绝缘压变的绝缘耐受水平之下,从而有效保护中性点绝缘。
    经查资料得到国内主要厂家6~35kV压变绝缘结构,根据运行经验建议选配HJYX型系列消谐装置如下:
    6 安装说明
    6.1 HJYX型消谐装置的本体必须安装在压变中性点与地之间,下端固定接地,上端接中性点。如图2所示。可以直接固定在压变本体的螺杆上(注意 JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也在以固定在压变附近支架上。
    6.2 若安装在压变柜内,消谐装置本体与周围接地体的距离建议≥5cm。消谐装置上端与压变中性点采用绝缘导线连接(已随消谐装置中提供)。如果您需要更换导线,导线要有一定的机械强度,建议导线截面不小于 。
    6.3 消谐装置不分正负极性。一般垂直安装,也可以水平安装。在户外时,装在压变的就近边上,消谐装置虽有防雨功能,不宜直接经受日晒雨淋。可以 直接固定在压变本体的螺杆上(注意 JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也在以固定在压变附近支架上。
    6.4 现场测量可用1000V摇表测消谐器的绝缘电阻电阻,一般约为0.5MΩ,即可安装
    8 运行注意事项
    安装HJYX型消谐器后开始运行时,请注意以下事项:
    8.1 若压变开口三角两端的电压小于0.3V, 请检查开口三角两端是否被短路。此类短路故障在电网正常运行时没有反映,但电网单相接地时间稍长就会将三相压变烧毁。此类故障不是谐振,HJYX型消谐装置不能防止。 由于此类故障在正常运行时没有反应,极容易被忽视,近年来时有发生。
    8.2 若压变开口三角两端的电压在0.3  3V之间,有可能一次绕组接的消谐装置被短路。请检查一次绕组的接线。出现这种情况最多的是:消谐装置接入后,压变一次绕组中性点与地之间的接地线没有解开。
    8.3 若压变开口三角两端的电压大于3V很多,请用万用表测频档测量开口三角两端的电压。若此电压频率是50Hz,是由于三相压变伏安特性差别过大造成的;消除方法:选三只伏安特性基本一致的压变一组使用。更多的情况是电压频率为150Hz,这是由于压变励磁电流中的三次谐波电流过大造成的。当谐波电流过大时,也会引起虚幻的三相电压不平衡和系统谐波含量增大;消除方法:请安装保定海川金瑞电气有限公司提供的《HJX微机电力消谐装置》,可有效抑制PT开口三角两端的三次谐波电压并可追忆曾发生的谐振。详细资料请见《HJX微机电力消谐装置》说明书。
    保定海川金瑞电气有限公司
    地址:河北省保定国家高新技术产业开发区创业中心D座4楼46室
    电话:(0312)8919381 13930242648 传真:8919381
    网址:WWW.BDHCJR.COM 邮箱:hcjr@bdhcjr.com
    2006-11-10 15:22:10